利来w66下载的颠簸缘故缘故原因及其料理步伐

  水泥粉磨体系利来w66下载计量体系运用的是合肥水泥设计院设计的 KXT(F)科氏力秤粉煤灰定量给料体系。该体系紧张由稳流给料装置,计量装置和控制装置构成。此中控制装置包括一台西门子 S7-200PLC,一台西门子触摸屏 TP170A,两台ABB-ACS-510 变频器,BS 变送器和陈设在现场计量秤外部的扭矩传感器。扭矩传感器征求的信号传输至变送器BS,经变送器处置处分后转换成PLC能承袭的范例信号(4~20 mA),再由 EM235 模块输入至PLC,并谋略出实际流量与设定流量的缺陷,由PID运算后颠末EM232控制利来w66M1的变频器频
率,从而完成革新给料量。
  粉煤灰秤出现了告急的信号滋扰标题,影响了秤的正常运用。细致表如今上位机给定流量10 t/h时,现场触摸屏上给定信号表如今6~20 t/h之间颠簸,现场反响流量也随之大幅度颠簸,使上位机无法计量,影响了水泥配料和水泥质量。在扫除物料缘故缘故原因之后,利来w66坚强是变频器变乱遭到了告急的滋扰信号惹起。阐发细致缘故缘故原因如下:配料站电气室内里聚集了配料站全部秤的控制仪表柜,大小变频器共16台,且电气室面积小,控制仪表柜间距过小,构成变频器与变频器控制信号之间的相互滋扰。而仪表控制室到 DCS 柜站距离又较远,模拟量信号线长度超600 m,且模拟量信号较多放在一个桥架中,陈设相比麋集,信号滋扰惹起了较大颠簸。
  为此,将全部模拟量屏蔽电缆双端都举行了接地,多么做料理了上位机给定值的颠簸,但现场秤的反响流量依然在很大范围内颠簸。细致表如今上位机给定流量10 t/h时,现场触摸屏上给定信号表如今10 t/h,现场反响流量却在颠簸 6~15 t/h 之间。思量秤的实际反响流量是现场征求的速率信号和扭矩信号经变送器处置处分后送到PLC谋略得出,因此又将现场的速率传感器和扭矩传感器所用的屏蔽电缆双端都举行了接地,但标题依然没有料理。
  2 料理标题的步伐
  料理步伐紧张是增强抗滋扰抑制步伐,除了体系部件依据电气技术模范的要求举行接地外,还采取格外的抗滋扰抑制步伐,以包管体系不受滋扰而能举行正常的变乱。这些步伐包括屏蔽信号电缆,专门的等电势导体以及掩护地导体,格外是在数字信号传送时,屏蔽层两端与外壳体相衔接地。
  别的,又做了进一步技术探求,在二期配料站,西边5m外花池边用镀锌角铁打下2.8m左右接地体三个,且每个接地体隔绝在 15 m 左右,把三个接地体用镀锌扁铁连在一同并与厂内接地网相衔接,丈量接地电阻为2.4Ω,控制仪表柜上全部可以接地的接地点用接地线衔接在一同,接在镀锌扁铁上。衔接落伍行实行,秤的给定与反响信号都很平稳,运转中反响信号颠簸在 0.1~0.2 t/h 左右,抵达了预期目的,用此要领很好地料理了秤颠簸大的标题。
  3 技改结果
  从2012年7月运转至今,二期粉煤灰秤运转不绝都很平稳。由于包管了水泥配比的延续性,利来w66在确保水泥质量的条件下,增长了 3的殽杂材掺量。多么台时产量得以提高,每天可多给带来50000元的经济效益。
 